免费上门勘察/免砸砖维修
免砸砖防水

合阳合阳防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 合阳房屋漏水维修


常见问题现象

水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。

未设置溢水口出现屋面蓄水

规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012



6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。

8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。

8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006

4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口

原因分析

水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。

防水层收头处没有做好密封固定措施。

未设置溢水口。

水落口与屋面板之间填塞不密实

预防措施

水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。

防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。

过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。

按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。

水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞

一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理

下一篇: 没有了

专业漏水检测设备


合阳服务范围:新池镇、甘井镇、和家庄镇、百良镇、路井镇、金峪镇、黑池镇、同家庄镇、王村镇、洽川镇、城关街道、坊镇、

服务网点: 稻城县 大邑县 开江县 进贤县 习水县 富平县 祁门县 长沙县 泸定县 白水县 马关县 咸丰县 五河县 宁都县 思南县 舞阳县 米易县 高青县 汤阴县 佛冈县

合阳房屋漏水维修二维码

合阳房屋漏水维修

电话:400-668-9306

合阳全境免费上门勘察

合阳房屋漏水维修
本站关键词:合阳阳台漏水维修、合阳窗户漏水维修、合阳外墙漏水维修、合阳窗户防水补漏、合阳外墙防水补漏、合阳阳台防水补漏、合阳地下室漏水维修、合阳房屋漏水维修